Home »

ProxMox + APC или к...
 

ProxMox + APC или как выключить сервер посла того как пропало электричество.

14 Записи
2 Пользователи
0 Likes
19.3 Тыс. Просмотры
Записи: 902
Admin
(@zerox)
Prominent Member
Присоединился: 10 лет назад

Вот из документации информация о том, как надо подключать УПС по snmp.

# snmp      hostname:port:vendor:community
#                            SNMP network link to an SNMP-enabled UPS device.
#                            Hostname is the ip address or hostname of the UPS.
#                            on the network. Vendor can be can be "APC" or.
#                            "APC_NOTRAP". "APC_NOTRAP" will disable SNMP trap.
#                            catching; you usually want "APC". Port is usually.
#                            161. Community is usually "private".

 

Ответить
Записи: 11
Создатель темы
(@kipishio)
Active Member
Присоединился: 7 лет назад

Спасибо за подсказки. Поставил порт 161 и вроде завелось вот какая инфа отображается  http://prntscr.com/gpbb5f  , странно что вольтаж какой то маленький.  при чем странно что ранее я это порт ставил но подумал что что то не то и поменял порт обратно на порт который прописан в виндовых программах которые к этому серваку подключаются

 

 

Ответить
Записи: 902
Admin
(@zerox)
Prominent Member
Присоединился: 10 лет назад

Вольтаж нормальный, по крайней мере в сети 220. Меня смущает статус COMMLOST. Если переводить это сокращение, то оно говорит о том, что связь потеряна, но тем не менее какие-то данные с УПС получены. Теперь надо протестировать, как это все работает, корректно ли выключается, адекватна ли информация, передаваемая от упса. Это все можно сделать не на боевом сервере, а на виртуальной машине. Подключить к УПСу тестовую нагрузку, но не из серверов, настроить подключение на виртуальной машине, потом обесточить упс и посмотреть, как он будет передавать информацию о своем состоянии, и выключится ли виртуальная машина в соответствии с ее настройками.

Ответить
Записи: 11
Создатель темы
(@kipishio)
Active Member
Присоединился: 7 лет назад

Я так понял не завелось у меня все. Дело в том что у меня NMC SNMP (сетевая карта SNMP от  Ipopon ) вставлена в бесперебойник и она раздает всем инфу, ПК виртуальные на винде  с софтом "Start System Protect Service" видят нормально инфу с ИБП. При подключении виндовые виртуалы используют ipb и порт SNMP, порт там по умолчанию встал 2993 и все нормально работает. А вот как к этой сетевке подключиться пока не пойму, через прогу apcupsd пробую, и ip прописал  и порты менял что то не получается подключиться. Все на линуксах в мануалах почему то используют USB подключение.....

Ответить
Записи: 902
Admin
(@zerox)
Prominent Member
Присоединился: 10 лет назад

В заголовке темы речь идет про APC, а сейчас всплыло название Ippon. Если что, apcupsd работает только с упсами компании APC.

Ответить
1 Ответ
(@kipishio)
Присоединился: 7 лет назад

Active Member
Записи: 11

ИБП от APC, а сетевая карта вставленная в APC от фирмы IPPON

Ответить
Страница 2 / 3
Используешь Telegram? Подпишись на канал автора →
This is default text for notification bar